柴油机消防泵供油箱的容积应如何计算
本帖最后由 shangzhun 于 2015-6-4 17:11 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中第5.1.8条:柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。有下列两种解释,不知哪种正确?第一种:供油箱储量按12小时的耗油量计算。第二种:按火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置。分歧主要在“柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量”这句话上,第一种:认为储量应该按24h的试验时间消耗的油量计算。第二种:认为储量应该按火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置。“柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。”这句话的意思是平时油箱内的储油量不少于50%的油箱储油量。本人理