柴油机消防泵供油箱的容积应如何计算
商准
商准 Lv.6
2015年06月04日 17:03:45
只看楼主

本帖最后由 shangzhun 于 2015-6-4 17:11 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中第5.1.8条:柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。有下列两种解释,不知哪种正确?第一种:供油箱储量按12小时的耗油量计算。

本帖最后由 shangzhun 于 2015-6-4 17:11 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中第5.1.8条:
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。
柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
有下列两种解释,不知哪种正确?
第一种:供油箱储量按12小时的耗油量计算。
第二种:按火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置。

分歧主要在“柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量”这句话上,
第一种:认为储量应该按24h的试验时间消耗的油量计算。
第二种:认为储量应该按火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置。“柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。”这句话的意思是平时油箱内的储油量不少于50%的油箱储油量。

本人理解应该是第2种,又担心油箱容积小不符合规范。


免费打赏
瓦卡瓦卡
2015年06月05日 09:35:11
2楼
这里有一个“日用油箱储存量”的限制,柴油机储油量目前这本规范没有规定延续时间,在石化规中规定6小时延续时间,那么如果按6小时计算得出的储油量超过了1m3,就与本朝规定的日用油箱不超过1m3的规定,所以剩下的油是存在室外油罐内的。所以这里的规范规定的是柴油消防泵的“室内的”油箱,存油不得低于50%。
酱。
回复
yunyun
2019年08月06日 13:51:42
3楼

试验运行时间24h是指柴油泵送检时,工程设计配备油箱按照火灾延续时间考虑。

回复

相关推荐