阀门电动装置工作原理:
在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?
在下有个问题要请教:高规中有一个是消防水箱高度要满足静压要求,不小于七米或十三米,如果不能满足需设稳压装置,泵或气压罐,这个话怎么理解,如若要设泵保证的话不如我从一层直接设置加压泵了,哪需如此费劲,不知道各位有何看法,给小弟一个答复,多谢.
新规范要求一组水泵向多个水箱供水时,水箱进水管应采用电动阀,不知哪位仁兄有DN50、DN70、DN80、DN100等小口径阀门及配套的电动装置的资料,能传一份的话将不胜感激。最好先给我讲一下以上阀们各应配多大功率的电动装置。along3535@163.com
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
DJF-1型电动脚踏两用风机是用于人防工事,防空地下室在战时电源被毁时,敌方使用原子、化学或细菌武器的情况下,采用滤毒式通风设备。脚踏电动两用风机的经常工作方式是电动。只有在战时才使用脚踏。但一旦使用,都是危急情况,要确保能可靠运转。其技术指标的重点,是保证战时人力驱动情况下,满足400人单元的滤毒式通风要求,同时,考虑到平、战结合,可利用人力驱动电源为人防工事、地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。该风机可进行手动和自动两种操作方式。我公司生产的人防风机自动控制设备客用于共只改风机的启停,用于战时地下人防系统。与进风机控制箱、风阀控制箱、通风方式控制箱、通风方式信号灯组成人防地下通风系统。
请问低压断路器 比如DW10 DW15 它的电动机合闸装置原理这些断路器的跳闸好像都用不到小型电动机 都是通过欠压线圈跳闸的那么请问是通过什么样的机械原理来使断路器合闸的呢?也就是说电动机的转动是如何作用于合闸的? 直接作用于操作手柄? 还是用弹簧储能的方式? 如果能有个详细的解释或者图解就好了 谢谢了
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方应设置手动紧急启动装置,启动按钮应为红色,并具有正常、开窗和故障三种显示。
一个厂房,面积大约有1万平米,划分成3个防火分区,请问一个防火分区的火灾探测器能否与另外一个防火分区的火灾探测器连接起来。
进排风机连到室外,暖通要求在风机前加一个电动阀,当电机停止时可以风管关上,防止室外冷空气进来。但这个电动阀应用什么控制呢?用接触器吗?叫不准?请高人指点。谢谢!
露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?
消防泵启动后的压力大于消防稳压装置的压力,稳压装置出水需要设置止回阀吗?已经在出水上设置了蝶阀,看标准图集上也是只设立了蝶阀。
该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014单体内消防设计内容主要包括装置半固定式消防竖管给水系统及灭火器设计。竖管连接方式一般为:
消防类电机要求过载保护动作于信号,小容量电机选用微断时如何保证微断的热保护不动作,哪位有电动机的过载特性资料,给兄弟发一个。先谢谢了
一般的电动阀门都可以参照此接线图
火探,一种新型消防装置 。在国外有十多年的应用历史 。有许多优点。但是,在国内刚刚起步,有许多值得我们讨论的地方。希望有志者一起来研究研究。中国火探技术中心网址: www.firedetect.com.cn
根椐现消防设计规范要求:消防电梯、消防水泵、防排风机---等应采用双电源供电,在电源未端处切换。但我市(广州从化)很多房地产开发商在高层建筑电气施工时,为了节省成本,只采用在配电房处作双电源切换,用一根电缆向消防设备供电。广州特种设备检测所对新装报验的消防电梯也不要求在电梯机房的配电箱作双电源切换。消防验收时也不将此规范要求列入验收内容。建设质监部门综合验收也能顺利通过。为什么政府职能部门对消防规范的执行和监督会这么宽松?不知其它地方对双电源未端处切换的设置的验收要求又如何?
本人现在在做一个聚乙烯的工艺装置的消防设计,装置是放在一个48*21*20M的厂房内的,我只负责装置以外1M内的消防设计,其它部分甲方委托别的设计院设计,现在我的问题是装置内反应器的上方是否要设喷淋还是雨淋系统,在装置内我现在按甲类厂房设计消火栓流量为10L/S,而不是按工艺装置150L/S设计的对不对?恳请各位大师指教回复,万分感谢!:handshake
请教:电动机微机综合保护装置其中有一项保护负序过流保护,介绍说当电机断相,反相,电源不平衡时将出现负序电流,电机反相是什么意思?指电机反转吗?单位一台高压电机接好线后反转,在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸。这一点不明白。