关于对至消防泵电缆的要求
xch008
Lv.2
2007年06月05日 22:37:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧
而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?
很急,盼高手答复
免费打赏
ahei1983
2007年06月06日 08:09:39
2楼
我认为四芯是三相+PE,并不是TN-C,仍然是TN-S中的一个配电回路。
回复
hubeixp
2007年06月06日 08:48:46
3楼
我同意二楼的观点!
回复
hyderfas
2007年06月06日 10:11:07
4楼
1、主要看消防泵控制电源,有的控制电源采用220V的就应采用5芯电缆。有的控制电源采用380V,控制柜内设置变压器变成220V 或24V,这种控制可以采用4芯线。
2、消防泵电源必须是单独配电,严禁与其他供电回路并接,另外,应根据消防泵负荷等级,需要考虑二路电源,现场设置双电源互投开关切换。
回复
相关推荐
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
自喷喷头布置的比较密集,会影响消防泵选型吗?
建筑消防给水
2022-12-27 10:15:08
柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
建筑消防给水
2022-12-15 14:40:21
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
各类消防泵产品资料及高位水箱设置问题之探讨
给排水资料库
2022-09-16 16:58:33
FM认证厂家中开水平安装消防泵参数汇总
建筑消防给水
2022-09-11 10:24:14
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
建筑消防给水
2022-08-30 09:46:55
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
建筑消防给水
2022-08-25 10:52:32
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防泵的工作原理是什么?
建筑消防给水
2022-08-11 13:05:40
消火栓系统及消防泵房设备安装
电气工程原创版块
2022-08-04 13:19:30
消防泵入口处压力表问题
建筑消防给水
2022-07-28 16:46:43
消防泵上可以用橡胶接头吗?
建筑给排水
2022-07-22 09:32:24
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
电气工程原创版块
2022-07-13 09:05:15
消防泵分类及工作原理图文解析
电气资料库
2022-05-31 13:16:28
FM认证对柴油消防泵的要求
建筑消防给水
2022-04-27 09:27:58
可视数据消防泵———让您在消防验收后还能睡个安心觉
建筑消防给水
2022-04-11 09:43:54
消防泵房能设置于丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:46:10
消防泵房能设置在丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:43:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开