11层塔式住宅的消火栓的布置,大家看看图片,发表意见,我的布置位置见图,XL-1是单栓,XL-2XL-3是双栓!XL-2XL-3是单栓行吗?
11层塔式住宅的消火栓的布置,大家看看图片,发表意见,我的布置位置见图,XL-1是单栓,XL-2XL-3是双栓!
XL-2XL-3是单栓行吗?
2楼
XL-2XL-3和前室是防火门!
回复
3楼
太多了吧,这个电梯时消防电梯吗?不是消防电梯的话一个双栓就可以了。
回复
4楼
塔式住宅的消火栓的布置?
回复
5楼
那也一个双栓就可以了。
回复
6楼
看《高规》呀,《高规》里面不是很清楚吗:消火栓应设置在走道、楼梯附近等明显易于取用的地方,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
回复
7楼
这个估计布置两个就够了,最好不用双栓,用的话最好起来两个立管,与消火栓连接
回复
8楼
这个估计布置两个就够了,量以下距离,看是否超了,最好不用双栓,用的话最好起来两个立管,与消火栓连接
回复
9楼
18层以下的住宅可以用双栓的,两根立管做起来还是有难度的。规范允许的为什么不做?
回复
10楼
原则:两支水抢充实水柱能同时达到任一地方。
回复
11楼
双栓