11层塔式住宅的消火栓的布置,大家看看图片,发表意见,我的布置位置见图,XL-1是单栓,XL-2XL-3是双栓!XL-2XL-3是单栓行吗?
11层塔式住宅的消火栓的布置,大家看看图片,发表意见,我的布置位置见图,XL-1是单栓,XL-2XL-3是双栓!
XL-2XL-3是单栓行吗?
12楼
18层以下的住宅可以用双栓的
回复
13楼
可以的,要不可以设置一个双栓就好了
回复
14楼
设置太多消火栓了,没有必要~只设两个单栓就行了,一般不用双出口消火栓
回复
15楼
可以设双栓,具体位置量一下保证两支水枪覆盖
回复
16楼
用双栓的话,怎么让消火栓成环啊
不知规范上怎么解决,不是规定超过10消火栓要成环嘛
回复
17楼
按规范规定
消防电梯和消防楼梯间前室应设消火栓
再根据两股水柱能同时到达最不利点
就可以设置消火栓个数及位置了!
回复