CFG桩单桩承载力不足,怎么处理
萧萧风
萧萧风 Lv.12
2018年05月14日 18:18:03
来自于地基基础
只看楼主

最近做一个项目,甲方赶工期没有进行试桩,直接大面积施工CFG桩,施工完成后单桩承载力检测才513,627,714KN,设计的单桩承载力是850KN,但是复合地基承载力实验结果是480KPa(加载到960Kpa的时候沉降26mm),设计的复合地基承载力是430KPa,这种情况还需要再进行处理吗?有什么依据是处理,还是不处理

最近做一个项目,甲方赶工期没有进行试桩,直接大面积施工CFG桩,施工完成后单桩承载力检测才513,627,714KN,设计的单桩承载力是850KN,但是复合地基承载力实验结果是480KPa(加载到960Kpa的时候沉降26mm),设计的复合地基承载力是430KPa,这种情况还需要再进行处理吗?有什么依据是处理,还是不处理
zq-cyt
2018年05月15日 17:04:21
2楼

用CFG的作用,无非就是处理地基,将地基的承载力提高到预定设计指标,你现在的处理好地基承载力已经达到要求了,就满足设计要求了。

相反cfG桩的单桩承载力就是达到了设计单桩承载力的要求;而复合地基试验时达不到,反而一定要处理了。

回复
hechao8462
2018年05月17日 10:24:52
3楼

复合地基承载力达到就可以

回复
sdssq129
2018年06月19日 11:23:02
4楼
按规范规定是不够的,应找原因
回复
terence
2018年07月06日 14:47:48
5楼
《地勘》有关CFG桩的参数可能有问题,应该让《地勘》部门会同设计院共同 计算一下桩承载力及复合地基承载力
回复

相关推荐

APP内打开