高层建筑酒店卫生间排气是否要设防火阀
qing_hee
qing_hee Lv.7
2005年01月15日 21:42:42
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑酒店卫生间排气排到专用的排气井内,排气井与卫生间连接用的风管上是否需要设置防火阀?很多类似工程上没有设置,但这样违反消防规范的要求,消防验收还是通过了.如果设置造价会很高.请各位谈谈自己的看法.

高层建筑酒店卫生间排气排到专用的排气井内,排气井与卫生间连接用的风管上是否需要设置防火阀?很多类似工程上没有设置,但这样违反消防规范的要求,消防验收还是通过了.如果设置造价会很高.请各位谈谈自己的看法.
dust2
2005年01月16日 09:36:07
2楼
违反消防规范那一条?
回复
jswgq-55
2005年01月16日 09:52:37
3楼
GB50045-95高规第8。5。5。
回复
dust2
2005年01月16日 10:03:04
4楼
哦!我是一定要加逆止阀的。好一点的卫生间通风器都自带。
回复
cdtanj
2005年01月16日 10:23:15
5楼
8.5.5 厨房、浴室、厕所等垂直的排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
其实这一条说得还是比较清楚的,要么设止回阀,要么设防火阀。当然防止回流的措施还有一些,比如将支管顺气流方向插入排风竖井,并且使支管到支管出口的高度不小于600mm;也可以加高各层垂直排风管的长度,使各层的排风管穿过两层楼板,在第三层内接入总排风管道。你可以比较一下哪一种方法价格最便宜。
回复
quanhongwang3888
2005年01月16日 10:45:23
6楼
防回流双排气井可不设止回阀或防火阀
回复
haotongbao
2005年01月17日 15:00:45
7楼
要么设止回阀,要么设防火阀
回复
hhbox
2005年01月17日 16:43:46
8楼
设止回阀和设防火阀的作用是不一样的.止回阀是防止倒灌,回流.是防止回流的措施之一.其余三种可详高规8.5.5图示.防火阀是为了防止低层烟气进入排气井时扩散到其余各层.高层酒店在卫生和消防要求都是比较高的,所以我觉得止回和防火都要考虑,好的排气扇都带止回功能,接入竖井处的防火阀是最简易的放火阀,带70度的熔断片就可以了,价格约是比较好的排气扇的一半.标准高的最好两者都设.普通住宅考虑其一就可以了!
回复
qing_hee
2005年01月17日 19:54:18
9楼
同意版主的观点.
回复
comwei
2005年01月22日 17:04:28
10楼
请教版主:
现在装修时,房间排气扇一般设置在吊顶,向吊顶上方排风,排风竖井的口一般不作处理。是否都违反高规?
实际发生火灾时,消防联动会控制屋顶风机动作,烟气还会扩散到火灾层以上的各层吗?
回复
hvac001
2005年01月22日 19:59:26
11楼
GB50045-95高规第8.5.3及8.5.5有详细的条文,严格执行就行了。
排气井与卫生间连接用的风管上是需要设置防火阀的。
回复

相关推荐

APP内打开