酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?
lxl00231
lxl00231 Lv.2
2009年01月03日 16:21:14
只看楼主

酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?如果能 请帮忙具体的说明不能 也给予具体的说明小弟十分的感谢!

酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?

如果能 请帮忙具体的说明

不能 也给予具体的说明

小弟十分的感谢!
免费打赏
jing20135
2009年01月13日 16:02:50
2楼
一般情况下为了便于维修还是不要埋在地面!
回复
cwm120507
2009年02月21日 16:35:59
3楼
肯定可以 看设计要求 是明设还是暗设 左热右冷
回复
lqm_17
2009年02月22日 16:43:36
4楼
可以啊,看建筑给排水设计规范,具体第几条我忘了,不过管径不好超过DN25.
回复
lqm_17
2009年02月22日 16:44:28
5楼
对了,补充说明一下,我这里说的地面是建筑找平层,不是结构层.
回复
2003zl369
2009年02月23日 10:17:32
6楼
在《建筑给排水设计规范》第29页,3.5.18条:敷设在找平层或管槽内......
回复
2003zl369
2009年02月23日 12:32:08
7楼
在《建筑给排水设计规范》第29页,3.5.18条:敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm。
回复
ley
2009年02月23日 16:18:42
8楼
一般不要在地面敷设,可在墙内敷设,
如敷设在地面也可。
回复
syxbijing
2009年02月23日 18:37:52
9楼
可以啊,但一般不要在地面敷设,可在墙内敷设,便于维修
回复
zxy008
2009年02月23日 20:02:34
10楼
埋地是可以的,不过以后维修麻烦。
回复
xhb1127
2009年02月24日 10:50:07
11楼
目前在装修中,有部分装饰公司是将冷热水管道直接敷设在找平层中的。
回复

相关推荐