快捷酒店卫生间在餐厅上面怎么办?
craneshadow2001
2010年05月19日 13:56:17
来自于建筑构造
只看楼主

一个五层经济型酒店, 二层设餐厅, 上面正好是三层客房的卫生间,怎么处理能满足规范6.5.1 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:1 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;除本套住宅外,住宅卫生间不应直接布置在下层的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层; 的要求?

一个五层经济型酒店, 二层设餐厅, 上面正好是三层客房的卫生间,怎么处理能满足规范
6 .5.1 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:

1 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;除本套住宅外,住宅卫生间不应直接布置在下层的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层;
的要求?

100324_商业平面图-3-Model.jpg

jsa346
2010年05月19日 15:19:25
2楼
1.调整位置
2.同层排水
最好还是调位置,就算能做同层排水,感觉上就不舒服。
回复
kerisper
2010年05月26日 11:21:34
3楼
楼上,请问一下,我看楼主 的平面图中没办法调整位置啊?每个房间都有卫生间的啊?
还有什么是图层排水呢?
回复
jsa346
2010年05月27日 11:38:27
4楼
同层排水,就是所有管线都不下到下一层去,就在本层横拉到管井再下排。
因为一般卫生间的下水管都是挂在下一层的楼板底的,同层排水就不挂下去。
同层排水比较好的做法就是做设备层,这样还可以检修。
也有情形,一般是住宅,就把卫生间的地板垫高,而下水管就都埋在垫高层里了。
回复
zlfszltz
2010年05月30日 15:07:30
5楼
正在学习中 拿来参考 坛子里的东西还是十分丰富的哟
回复
波塞冬
2010年07月06日 17:27:45
6楼
同层排水吧~
回复
内强
2010年07月07日 11:58:51
7楼
版主这样的回答还是违反了规范,只是解决了方法,现在是要看如何不违反规范,如果看你这样的布置,我想了一下比较难处理。
你看这样行不行,把餐厅向右移,然后再三层的此同位置布置办公用房等,办公卫生间也要布置在餐厅的外边,但是柱位不变,报建这样处理,以后装修使用的时候要建设单位自己去看看,想做啥就做啥:lol
回复

相关推荐

APP内打开