一个7层酒店建筑,3—6层是标间,7 层是会议室,那么下面得卫生间排水通气怎么解决?
一个7层酒店建筑,3—6层是标间,7 层是会议室,那么下面得卫生间排水通气怎么解决?
2楼
可不可以几间房几间房集中起来做汇合通气管,沿柱、墙角申上去,会议室装修再包起来
回复
3楼
看来只能采用汇合通气管的方式了,计算一下需要通气管的直径,呵呵
回复
4楼
汇合通气管?要怎么来计算呢?它的通气是升顶通气好还是测墙通气好?
回复
5楼
汇合通气管的计算规范上还有课本上都有的……
伸顶比较好吧,侧墙通气估计不容易找到合适的位置
回复
6楼
也可以在6层室内管井立管上直接做自动吸气阀!不过这个东东价格还是贵了点,远超过了所需的社会必要劳动时间!
回复
7楼
建筑内禁止使用吸气阀,着是强规条文来的。我看就做汇合通气管,找个地方出去吧。汇合通气管的计算规范上有明确的计算方法。
回复
8楼
管道上面汇合比较好.
侧墙通气不推荐,影响外里面,
回复
9楼
采用结合通气管,右侧墙通至屋顶。
回复
10楼
建议采用汇合通气管,沿柱或隔墙上升至屋顶
回复
11楼
建筑给水排水设计规范:
4.6.16 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍
回复