建筑面积为80平米,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门
任哥
任哥 Lv.12
2016年10月17日 09:25:31
来自于建筑问答
只看楼主

一类高层建筑,位于三层的一个建筑面积为80平米,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门,疏散门向内开启,这么设置有问题吗,,符不符合建筑设计防火规范6.4.11......除甲乙类生产车间外,人数不超过60人且没樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

一类高层建筑,位于三层的一个建筑面积为80平米,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门,疏散门向内开启,这么设置有问题吗,,符不符合建筑设计防火规范6.4.11......除甲乙类生产车间外,人数不超过60人且没樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
真仙
2016年10月18日 13:17:37
2楼
一般情况下,没问题。
回复
任哥
2016年10月19日 15:43:32
3楼
真仙 发表于 2016-10-18 13:17 一般情况下,没问题。请问这道题选哪个?
回复
任哥
2016年10月19日 15:51:32
4楼
任哥 发表于 2016-10-19 15:43 请问这道题选哪个?感觉这题应该选错误的是
回复
真仙
2016年10月21日 12:14:52
5楼
你这是哪一年的题?是按新规范编的否?是单选还是多选?
按新防火规范要求如下:
A符合5.5.2条
B符合5.5.5条
C符合5.5.15条
D违反5.5.15条
但是C情况,根据用途的描述如果对外使用的房间,是不合6.4.11的解释说明。
回复
任哥
2016年10月22日 14:57:59
6楼
真仙 发表于 2016-10-21 12:14 你这是哪一年的题?是按新规范编的否?是单选还是多选?按新防火规范要求如下:A符合5.5.2条谢谢!!!!!!!!!!!