红圈中这个独立成系统的管道是不是排气管道,如卫生间的排气、会议室的排气,其中的井道是PF井道。正方形带X的是不是排气扇。为什么卫生间排气、会议室排气的管道上加装70度防火阀。


红圈中这个独立成系统的管道是不是排气管道,如卫生间的排气、会议室的排气,其中的井道是PF井道。正方形带X的是不是排气扇。为什么卫生间排气、会议室排气的管道上加装70度防火阀。
IMG_20161213_101451.jpg

IMG_20161213_101537.jpg

IMG_20161213_101451.jpg


IMG_20161213_101537.jpg

免费打赏
yufeimen0000
2016年12月13日 16:06:03
2楼
防火规范要求,每层的横行风管与竖向风管加设防火阀
回复
fantaizi
2016年12月14日 10:09:32
3楼
查规范呦,规范要求的哦。
回复
漠之寻123
2017年01月23日 11:12:54
4楼
是排风系统,不是排气系统吧。
回复
ruanchuan
2017年02月08日 16:08:22
6楼
防火规范要求
回复
lingxg1986
2017年02月09日 15:28:14
7楼
回复一下,赚点土木币
回复
zz551554
2017年02月17日 14:20:37
8楼
规范有要求,但是要知道为什么要这样要求,设置防火阀的作用是防止烟气火情通过风井向其他区域蔓延。
回复
lingzhuhan
2017年02月17日 15:06:32
9楼
通风、空气调节系统的风管在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置70℃防火阀