本人做毕业设计,框架结构,顶层有一个大会议室,屋顶的结构怎么处理啊
co1458907035989
2016年03月26日 19:15:27
只看楼主

本人做毕业设计,框架结构,顶层有一个大会议室,屋顶的结构怎么处理啊,可不可以做成单向密肋形楼盖啊,或者井式

本人做毕业设计,框架结构,顶层有一个大会议室,屋顶的结构怎么处理啊,可不可以做成单向密肋形楼盖啊,或者井式

1.png

co1458907035989
2016年03月26日 19:16:35
2楼
大神呢?帮帮小弟吧
回复
奈门摩尔
2016年03月26日 20:53:43
3楼
多少米?图片看不清
回复
lbjqm
2016年03月26日 21:25:15
4楼
跨度多少?层高多少?
回复
chenxiaojian88
2016年03月27日 08:43:19
5楼
干嘛找这么复杂的建筑图,这不是为难自己么
回复
张叁疯
2016年03月27日 09:32:09
6楼
屋顶采用井字梁或网架结构
回复
蔡昌辉
2016年03月28日 07:49:07
7楼
这个好像就是15米左右跨吧,看下层高多少,混凝土结构也是可能的。
回复
偷地雷的
2016年03月28日 09:37:27
8楼
图不清楚,我猜着看的。你横向的倒不是很大,16m左右,做井字梁倒也可以。纵向太大了,左边有必要柱子都砍掉吗?要不预应力的吧~~~~
回复
tomaip
2016年04月20日 14:34:58
9楼
土木工程毕业设计快速代做联系QQ:2495897717
回复
qq_1414487432071
2016年04月20日 16:07:30
10楼
图不清楚,我猜着看的。你横向的倒不是很大,16m左右,做井字梁倒也可以。纵向太大了,左边有必要柱子都砍掉吗?要不预应力的吧~~~~
回复
两个苹果
2016年04月20日 16:10:50
11楼
网架、桁架、混凝土框架
回复

相关推荐