学校综合楼三层,每层面积1650,一层食堂,二层办公,三层会议室和多功能报告厅,
bluesarsfish
2017年06月09日 17:09:58
只看楼主

各位大神,一个学校综合楼三层,每层面积1650,一层食堂,二层办公,三层会议室和多功能报告厅,不设中央空调和送回风管道,请问这个楼需要做喷淋吗?

各位大神,一个学校综合楼三层,每层面积1650,一层食堂,二层办公,三层会议室和多功能报告厅,不设中央空调和送回风管道,请问这个楼需要做喷淋吗?
陈广辉67
2017年06月12日 10:39:14
2楼
这确实有点纠结。。。
回复
pandp
2017年06月16日 15:46:32
3楼
GB50016-2014,8.3.4条2 款,要设喷淋
回复
ayu10001
2017年06月27日 14:42:16
4楼

根据GB50016-2014,8.3.4条3款,无集中空调,不需要设喷淋。
回复