一个7层酒店建筑,3—6层是标间,7 层是会议室,那么下面得卫生间排水通气怎么解决?
一个7层酒店建筑,3—6层是标间,7 层是会议室,那么下面得卫生间排水通气怎么解决?
12楼
产品标准是强制标准,而规范中的“不得”表示在正常情况下均应这样做。和“禁止”的词语有别。这是因为规范出版在前,而标准滞后造成的。设计条件千差万变,应尊重设计师的选择。
回复
13楼
多谢各位的观点,我会再看下规范计算下汇合后的通气管径的。
回复
14楼
侧墙通气不好吗?我有一些都是做侧墙的,侧墙通气冒也不难看呀
回复
15楼
侧墙通气冒做出来是什么样的呢?谁有照片拿了看看会不会影响建筑物外表。
回复
16楼
侧墙通气能不用最好别用。侧墙通气一般低于屋顶,规范规定要高于窗顶600,或远离窗边4米外。而其实,就算再远,风向不好时,还是免不了会飘气味出来。能伸顶最好伸顶。
回复
17楼
以前也做过类似的项目,由于措施说建筑内禁止使用吸气阀,而且当时会议室四周均为玻璃外墙,所以采用会议室下采用侧墙通气,估计楼上多少会有味道,现在我还有点惴惴不安。如果楼主会议室是实墙的,就好解决了,底层通气管沿会议室柱子或墙上去,再把管子包一包就可以了。
回复
18楼
多谢大家的慷慨襄助,我也觉得能升顶最好,如果屋顶是钢结构的会不会有什么问题?
回复
19楼
建筑内禁止使用吸气阀,着是强规条文来的。我看就做汇合通气管,找个地方出去吧。汇合通气管的计算规范上有明确的计算方法。
回复