高层建筑酒店卫生间排气排到专用的排气井内,排气井与卫生间连接用的风管上是否需要设置防火阀?很多类似工程上没有设置,但这样违反消防规范的要求,消防验收还是通过了.如果设置造价会很高.请各位谈谈自己的看法.
高层建筑酒店卫生间排气排到专用的排气井内,排气井与卫生间连接用的风管上是否需要设置防火阀?很多类似工程上没有设置,但这样违反消防规范的要求,消防验收还是通过了.如果设置造价会很高.请各位谈谈自己的看法.
12楼
屋顶排风机火灾时一般都切断电源.除非必须列入消防负荷.另外把吊顶作为静压箱的做法也比较常见,静压箱与竖向竖井连接处同样必须设防火阀.屋顶风机也无法保证火灾发生时肯定能开启.所以应该还是要设.
回复
13楼
卫生间排风竖井穿过防火分区,其接入排风支管一定要设防火阀。
如果不穿过防火分区可以不设。
回复
14楼
我觉得版主的意见正确,高层建筑客房的卫生间最好防火和止回阀都设为好
回复
15楼
没有这么高要求吧,
高规不是说
8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
请注意,是“或”,二选一就可以了
回复
16楼
那么不是和这条矛盾了吗?8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
回复
17楼
我觉得版主的意见正确,高层建筑客房的卫生间最好防火和止回阀都设为好,現在很多地方的申圖部門是要求都設上的
回复
18楼
从土建和二次装修角度考虑,厕所通风管在土建设计时就要表示出来,那么按照:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上要加防火伐这一条,就应改加,总不见的在图纸上说明二次装修时安装带止回伐的换气机把,而且从风管穿越防火分区这一角度来说也因加上, 从使用角度上来说防止串味和防火都该考虑的。
回复
19楼
对啊,简易防火阀是很便宜的啦
回复
20楼
请教版主:
高层住宅楼没有卫生间没有集中设置排风井,那么单独一个卫生间设置排风风机压头应不小于多少?
回复
21楼
高层病房卫生间设有带止回阀的排气扇,质检站通不过,然后又增设防火阀,业主又觉得贵,要求在做一个止回阀,大家说说有这么做的吗,唉!
回复