高层的消防电梯集水坑下面污水泵问题
ufozyh
ufozyh Lv.3
2008年01月05日 16:57:00
只看楼主

高层的消防电梯集水坑为什么下面设两台污水泵,一台不行吗?依据是什么.

高层的消防电梯集水坑为什么下面设两台污水泵,一台不行吗?依据是什么.
免费打赏
jlzhangch
2008年01月07日 21:46:50
12楼
应该是一用一备!
回复
ufozyh
2008年01月10日 11:20:35
13楼
如果一用一备的话,那就说明一台泵坏的时候,另一台泵起动.也就是说只有一台泵在工作.那么在水位控制时有两台泵起动水位,说明什么?我认为说明两台泵应同时工作.
回复
jiaxin020222
2008年01月10日 16:46:55
14楼
一用一备
2台是轮换用,两台泵启动水位是以防水漫金山

不要抠字眼
回复
huhu84
2008年01月11日 10:13:06
15楼
我觉得没有必要啊.消防电梯排水不过是火灾发生后或是其它意外情况造成的积水,本身概率就很小,万一水泵出状况,找移动式的泵很好解决问题的啊,多设一台就是放在那边闲置浪费,业主要说的.
室外给水规范6.1.10说地下或半地下式泵房应有备用.
但那个是泵房啊,重要性要求高的.
如果消防电梯基坑和泵房连一块,应该设备用.
回复
yusheng717
2008年01月11日 13:55:39
16楼
一用一备,两台泵可以交替运行
建规中对于消防电梯井底设置排水设施是这样解释的:考虑到起火层灭火过程中,建筑内有大量水四处流散,电梯井内外要考虑设置排水和挡水设施,并应设置可靠的电源和供电线路。
回复
liuheng3143
2008年01月12日 10:34:28
17楼
一用一备
2台是轮换用,两台泵启动水位是以防水漫金山

每台泵的流量都10L/S
回复
ah-wangjun
2008年01月12日 10:47:47
18楼


才看到你的问题,首先搞清楚此处水泵的用途,消防电梯是为了在消防时为消防人员提供快速抵达火场的交通工具,很重要,消防时火场的消防水量很大,可能会大于规范建议的10L/S,所以消防电梯底部的集水井需要有专用排水泵排除积水,以防止水淹消防电梯,并且要求电源采用消防电源,水泵应该采用一用一备,防止出现一台水泵出现故障,无法排水的情况,现在多数的设计采用两个水位,是合理的,考虑到两种情况,一种情况是一台水泵出现故障、另外一种情况可能排水量要求大于10L/S。
回复
yjbao
2008年01月12日 20:30:59
19楼

非常同意
回复
土哥威武
2008年01月13日 14:27:40
20楼
最好一用一备,要是想设一台别人也不会说什么!
一台当然是可以的!
回复
addzb1978
2008年01月13日 17:19:59
21楼
一般来说消防上的动力设备都是一用一备的,消防电梯底部集水坑潜污泵应该也是一用一备,每台的设计流量应不小于10L/S,如果两台都在同时使用,可能是跟他的电气控制方式有关,有的是不仅能实现一用一备,平时也能满足两台同时使用,但一旦发生故障,必须要有一台泵能正常工作。
回复

相关推荐

APP内打开