高层的消防电梯集水坑为什么下面设两台污水泵,一台不行吗?依据是什么.

高层的消防电梯集水坑为什么下面设两台污水泵,一台不行吗?依据是什么.
免费打赏
ufozyh
2008年01月05日 19:14:22
2楼
我个人认为一台不小10L/S的潜水泵就可以.但看了很多图纸都是采用两台,有单台起泵水位和两台同时起泵水位.一台能保证10L/S不就可以吗.何必用两台呢
回复
ufozyh
2008年01月05日 19:16:25
3楼
斑主在吗,能不能给解答一下.很急的
回复
gejianfeng2000
2008年01月06日 10:59:52
4楼
一用一备!!一台出问题的概率比一用一备的大多了啊!!
回复
ufozyh
2008年01月06日 11:34:26
5楼
如果是一用一备的话,两台起动水位,看上去,可是两台都使用,而不是一用备的概念
回复
hahaxiao1978
2008年01月06日 16:19:30
6楼
两台水泵都是10L/s,而不是叠加后,消防用泵是必须要考虑备用的,要不怎么体现安全性。设置两个启动水位时,给电专业提条件时,就不能单提一台的电量。设置一台启动和两台启动都是可以的。
回复
jwy_xm
2008年01月07日 11:55:03
7楼
应该是两台水泵的流量大于10L/S,即可,前提是泵是两用,电控制上可以两台同时使用
回复
ynhyh
2008年01月07日 14:08:16
8楼
虽然规范未明确规定应设置备用泵,但是,因为是使用在消防电梯井底,设置一台和两台区别不大,最好是设置两台,如果有空间放置,可以把备用泵放置在坑外,
回复
frankx2007
2008年01月07日 15:09:28
9楼
一用一备,都须大于10L/S
回复
zhangfanghong534
2008年01月07日 15:48:47
10楼
两台水泵各自是10L/s,不是叠加,
是不是在哪个规范上提到过,消防用泵是必须要考虑备用的,
回复
fymfymfym
2008年01月07日 19:34:53
11楼
集水坑污水泵设两台的地方并不多,应根据其重要性确定,消防电梯集水坑正因为如此,就需要设备用泵.他的位置是整个建筑中最低的,影响最大的.
回复