地下车库梁下(梁1200到650等不等。十字交错)我做的上喷,喷头间距3.6米。施工现场已做好喷淋主管,支管还没布置。但现场监理等质检部门反应说有很多梁间没有喷头,保护不到。因为在3.6米两喷头之内仍有2.4米左右的四梁封闭的区域。而喷头距顶板75~150mm之内根本喷不到该区域。请问按照规范在650mm的梁下(减去板厚梁距板下净距550mm,按规范最大限度喷头距顶板550mm。)的四梁封闭区间内没有独立的喷头保护,而整体喷头布置仍按3.6米之距布置距顶板550mm行吗?也即在大于650mm的梁下不管四梁封闭面积大小都得做独立的喷头布置在其内(小于4米X4米)?如果不能解决能改为下喷吗?感谢各位师哥师姐前辈指导。
这就是布置喷头的时候不参考结构梁线位置所造成的后果~~~
地下室布置最好不要用下喷
可以尝试一下在个别不满足区域采用增加下喷喷头带集热罩的办法,看看消防大队有没有商量的余地~
回复
3楼
我觉得你这样就可以。
没有规定说四梁封闭区域内必须有喷头。相邻喷头开启也能保护到。
如果不满足自喷7.2.2 条需要增加。
还有就是注意一下汽车库设计规范7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;
回复
4楼
现在审图只审是不是按梁布置,因为这是强条,至于在不在车的正上方,审图单位不管。这不是强条,再说二者是不可能同时满足的。把结构的梁考在图上,按梁空间布置,是比较方便的,出图的时候要反梁按灰度把打在图上,并标上梁的大小,不然审图有困难。
回复
5楼
那十字梁中都得设了,不管十字梁的大小。小于4mX4m的都在其间设了?那喷头非常不规则了且会远远小于3.6mX3.6m了。咱做自喷的感觉很多作图的好像光看建筑图纸吧。大空间的看结构图一根一根数梁高会很困难的。
回复
6楼
地下车库为中2危险级,正方形布置为3.4x3.4m,3.6x3.6m不符合要求!
回复
7楼
我们做车库喷淋都是在层梁图上做的
大梁差不多就按照墙考虑了
如果不考虑梁就得按照2楼说的增加补偿喷头和集热罩
回复
8楼
为什么呢!这不符合规范吗?
回复