关于厨房事故通风的疑惑
chuer3
chuer3 Lv.4
2017年12月26日 16:00:16
来自于通风排烟
只看楼主

在地下建筑的厨房要设置事故通风,这时排出的气体有可燃、爆炸的危险,防火规范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1、排风系统应设置导除静电的接地装置;2、排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3、 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。    那么问题来了,土建风道作为厨房事故排风肯定不可以了,那么内衬金属风道可以吗?内衬金属风道算不算暗装?还有请教下各位大佬,金属风道耐火极限有没有要求,具体条文怎么说的?

在地下建筑的厨房要设置事故通风,这时排出的气体有可燃、爆炸的危险,防火规范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1、排风系统应设置导除静电的接地装置;2、排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3、 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。
    那么问题来了,土建风道作为厨房事故排风肯定不可以了,那么内衬金属风道可以吗?内衬金属风道算不算暗装?还有请教下各位大佬,金属风道耐火极限有没有要求,具体条文怎么说的?
免费打赏
发麻麻
2017年12月27日 09:12:24
2楼

有用 

回复
q137433452
2017年12月27日 09:40:51
3楼

谢谢楼主分享....

回复
tedaczd
2018年04月20日 09:37:52
4楼

1、事故通风的风管是金属的,要静电接地。内衬可以。不算暗装。其不是煤气管道。

2、耐火极限按规范做。

回复
aiyouhehe
2018年04月21日 09:07:03
5楼

学习了

回复