依据或原因是什么(没有漏电的可能?)?提前谢谢您的回复。
依据或原因是什么(没有漏电的可能?)?提前谢谢您的回复。
2楼
零线共用的!
回复
3楼
qduzm 发表于 2017-12-5 10:59 零线共用的!谢谢您的回复。在下是新手。没有理解您所说的。麻烦您有时间时再给在下说说。提前谢谢您的回复。
回复
4楼
学习了,好帖子。
回复
5楼
smartspring 发表于 2017-12-5 11:10 谢谢您的回复。在下是新手。没有理解您所说的。麻烦您有时间时再给在下说说。提前谢谢您的回复。电流中一般1P断路器 就是控制一根火线,其他所有零线接在一起的!
回复
6楼
qduzm 发表于 2017-12-5 12:56 电流中一般1P断路器 就是控制一根火线,其他所有零线接在一起的!谢谢您的回复。在下的理解是2P是考虑漏电的情形,那灯用1P则意味着灯不用考虑漏电的问题?提前谢谢您的回复。
回复
7楼
smartspring 发表于 2017-12-5 13:20 谢谢您的回复。在下的理解是2P是考虑漏电的情形,那灯用1P则意味着灯不用考虑漏电的问题?提前谢谢您的 …同样考虑啊,只是零线集合在一起用一个总的开关而已!
回复
8楼
qduzm 发表于 2017-12-5 13:30 同样考虑啊,只是零线集合在一起用一个总的开关而已! 谢谢您的多次回复。在下是新手,不好意思没有理解这个问题,那插座回路的N线在下理解也是共用。但插座回路用的是2P,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
回复
9楼
一般照明回路采用1p断路器只是为了节约材料。照明回路的上一级断路器应能同时断开相线及中性线,本配电箱均接三级负荷,当两级断路器设置在同一个配电箱内,线路维修时直接切断整个配电箱的电源即可。这样不违反规范且约定成俗。如上下级断路器不在一个箱内距离较远、或考虑设置剩余电流断路器,选2p呗。
回复
10楼
peizhang991005 发表于 2017-12-5 14:09 一般照明回路采用1p断路器只是为了节约材料。照明回路的上一级断路器应能同时断开相线及中性线,本配电箱均 … 谢谢您的回复。那插座回路在下理解也是三级负荷,其为什么采用2P的呢? 提前谢谢您的回复。
回复
11楼
1+1为啥等于2,期待您的回复
回复