原来我计算的时候是用T8的灯管计算的,格栅灯盘,600×600的,三管每管20W的。照度计算得300 lx左右。后来发现T5灯管省电,就打算用T5的了,但现在发现照度到了450 lx。是不是有点高了。。这只是一般照明,不是货架上的物品局部照明啊。。就那么高了。。怎么办?? ,难道我真的要重新布灯连线??!~~~~几千盏灯啊~~~~~~~~
原来我计算的时候是用T8的灯管计算的,格栅灯盘,600×600的,三管每管20W的。照度计算得300 lx左右。后来发现T5灯管省电,就打算用T5的了,但现在发现照度到了450 lx。是不是有点高了。。这只是一般照明,不是货架上的物品局部照明啊。。就那么高了。。
怎么办??
,难道我真的要重新布灯连线??!~~~~几千盏灯啊~~~~~~~~
2楼
不大,一般都到750LX,你的照度还只有目前流行的一半。有些超市达1000LX
不能按规范来做,太小了,规范对照度要求太低
,
回复
3楼
啊~~那太好了。。这样的话,我还有加灯具的希望。。
回复
4楼
刚才才出个超市的图,双管80W灯间距是1。5米,你不会有这么密吧,
回复
5楼
双管80W灯间距是1。5米---管中线间距还是两个的邻端间距?
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
以下是引用马甲的马甲在2004-7-22 22:30:00的发言:
一次设计,高了
二次设计,不高
啊!还有这理论?
哪本书上说的?
回复
9楼
以下是引用zhoushu8在2004-7-22 21:44:00的发言:
刚才才出个超市的图,双管80W灯间距是1。5米,你不会有这么密吧,
我前几天出的一个超市的图,光带,间距1.2,更加密。
回复
10楼
是吗?也太密了啊,光带一般2米间距,还有2.5米的。
你在说笑话吧?哈哈
回复
11楼
回复