2楼
一般不行
回复
3楼
高层分开为好。
普通 蓄电池灯,都不分开
回复
4楼
如果应急照明只是三级负荷,可以共配电箱。
回复
5楼
一般不可以。
回复
6楼
可有规范条文查询?
回复
7楼
好像建筑设计防火规范里有的 二级负荷以上要分设应急照明切换箱 三级负荷就可以共配电箱 明天帮你查查再回复你哈
回复
8楼
纠正一下 是《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13.9.12.2里规定二级负荷设置自动切换应急照明配电箱 三级负荷就可以共配电箱
回复
9楼
三级负荷就可以共配电箱
回复
10楼
一般还得分开吧。现在审图严格了,都让分开的
回复
11楼
三级负荷就可以共配电箱
回复