商场一般照明需要双电源箱配出么
yueliangone
2007年11月20日 20:02:04
来自于照明工程
只看楼主

1.商场一般照明需要双电源箱配出么,看了很多图纸都是单路供电的,如果出现电源故障怎么办。2.如果低压系统是两回路供电,商场的一般照明是靠联络母线柜来实现故障电源的切换么,一般这个切换时间是多少,符合标准么。谢谢!

1.商场一般照明需要双电源箱配出么,看了很多图纸都是单路供电的,如果出现电源故障怎么办。
2.如果低压系统是两回路供电,商场的一般照明是靠联络母线柜来实现故障电源的切换么,一般这个切换时间是多少,符合标准么。

谢谢!
免费打赏
linxingjixiechang
2007年11月20日 20:38:35
2楼
十分需要!
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 20:39:05
3楼
最好是这样?
回复
yueliangone
2007年11月21日 07:55:50
4楼
能说得详细点么
回复
lxt9607
2007年11月21日 09:08:26
5楼
一般照明无需双电源供电,若规模不大,可由配电箱专用回路供应急照明电源,否则可设专用双电源配电箱供应急照明电源。应急照明灯具可自带蓄电池,也可使用EPS集中供电。
回复
laodian1971
2007年11月21日 09:50:09
6楼
一般商场是需要双电源供电的特别是10000平方以上的,最好是试用EPS集中供电的。
回复
zzhspeed
2007年11月21日 12:04:34
7楼
恩,最好是集中做应急供电。EPS造价是有点高,不过还能承受
回复
wei745839
2007年11月21日 17:26:56
8楼
具体情况具体分析..................................................
回复
linxingjixiechang
2007年11月21日 19:07:02
9楼
请问怎么做集中应急供电
回复
fnc480304
2007年11月22日 09:15:51
10楼

同感!
回复
bjqx612
2007年11月22日 09:53:17
11楼
同意5楼的说法