如题,我认为只要接楼层普通照明箱就可以了,可我发现别的图纸都是接的楼层消防专用配电箱,也就是说火灾时候不强切,我只好跟着做,拿不准,以防审图通不过,如果按我自己认为的搞,可以吗?接消防箱的做法对吗?我怀疑!
如题,我认为只要接楼层普通照明箱就可以了,
可我发现别的图纸都是接的楼层消防专用配电箱,也就是说火灾时候不强切,
我只好跟着做,拿不准,以防审图通不过,如果按我自己认为的搞,可以吗?
接消防箱的做法对吗?我怀疑!
2楼
可以啊,不过需带蓄电池的应急灯!最好和业主商量一下,尽量双电源,带蓄电池很浪费!
回复
3楼
最好还是不要用双电源,220V对消防人员不太安全。
回复
4楼
应急照明嘛,当然需要双电源,采用带蓄电池也算是电源之一。只不过根据建筑物体量的大小,采用蓄电池也许有许多弊病,比如维护,安装成本等。EPS是选择之一。
回复
5楼
修改原题后顶上来,大家再看一下如何?
回复
6楼
刚刚上来看到这个好贴,我也来说说我的看法。
1.带蓄电池的应急灯是必须装的,因为只有这种灯具才符合消防部门所说的消防专用灯具,没有的话,消防验收肯定过不了。本人以前作的两个工程虽然有双回路供电的走道照明,但没装带蓄电池的应急灯就被消防部门验收时要求补装。
2.非消防的照明电源在消防时是必须切掉的,我作的几个工程在消防竣工验收时,消防支队的人一到某层楼,就先到楼层总配电箱将总开关拉下,看看应急灯亮不亮,此时就算双电源供电的走道照明也必须灭掉,只能应急灯亮,害得甲方将双电源供电的楼梯间和走道照变成单电源供电,唉。。。郁闷呐。
回复
7楼
6楼说的好,
设计规范并没有要求,双电源后还要带蓄电池。消防支队的那一套我也遇到过。
我也很想明白。消防支队内部有规范。
回复