超高层办公楼的一般照明属几级负荷?
sh小远
sh小远 Lv.2
2006年05月17日 21:48:56
只看楼主

超高层办公楼的一般照明属二级负荷还是三级负荷呢?因为牵涉到变压器备用容量问题,负荷定级还是很重要,大家是怎么做的呢?

超高层办公楼的一般照明属二级负荷还是三级负荷呢?
因为牵涉到变压器备用容量问题,负荷定级还是很重要,大家是怎么做的呢?
sh小远
2006年05月18日 09:11:04
2楼
?
回复
mmhwe
2006年05月18日 09:45:55
3楼
没做过,不过我觉的三级负荷应该可以,谁做过超高层进来讲讲
回复
流春
2006年05月18日 10:15:20
4楼
三级负荷,如果用电要求高的话,可以按二级负荷
回复
dogonion
2006年06月19日 16:08:20
5楼
三级负荷;高规:
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
另有民规,重要设备的附属照明设施负荷等级:
3.1.3 表3.1.2列为一级负荷的电子计算机,其机房及已记录的媒体存放间的应急照明亦为一级负荷。
3.1.4 当在主体建筑中有一级负荷时,与其有关的主要通道照明为一级负荷。
3.1.6 表3.1.2所列的主体建筑中,当有大量一级负荷时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明为二级负荷。

回复
jovilau
2007年05月30日 22:10:44
6楼
如果是办公楼的话,三级负荷即可。如果是酒店的话,客房要考虑双路供电了。
回复
fang4922119
2007年08月24日 23:17:29
7楼
"如果是办公楼的话,三级负荷即可。如果是酒店的话,客房要考虑双路供电了。"
同意
回复
yayacs1980
2007年08月25日 19:06:33
8楼


赞成
回复
mingfangchu
2007年08月26日 12:49:00
9楼
应该是三级负荷,民用建筑电气设计规范里有明确说明
回复
mingfangchu
2007年08月26日 12:52:31
10楼
一般照明中断供电不会引起人身伤亡;政治影响;经济损失及公共场合次序混乱的都属于三级负荷
回复
大鼻山
2007年08月26日 13:06:13
11楼
在新规范出来之前,还是执行老规范吧。具体就是老《民规》。若无其他条件限制,按照三级负荷即可
回复

相关推荐

APP内打开