【求助】关于超高层办公楼大堂消防问题
baobaosexyman
2010年03月02日 11:33:52
只看楼主

我们公司计划开发的一个项目,超高层办公楼,140米,大堂层高15米,请问大堂消防有没有什么特殊的措施吗?我们当地的设计院认为该大堂须设消防炮系统或者单独设置雨淋系统。请问是否有必要?如果将高空间部分的大堂单独加上消防卷帘,分割为单独的防火分区,还须设消防炮或雨淋系统吗?方案图见附件。[ 本帖最后由 baobaosexyman 于 2010-3-2 11:37 编辑 ]

我们公司计划开发的一个项目,超高层办公楼,140米,大堂层高15米,请问大堂消防有没有什么特殊的措施吗?
我们当地的设计院认为该大堂须设消防炮系统或者单独设置雨淋系统。请问是否有必要?
如果将高空间部分的大堂单独加上消防卷帘,分割为单独的防火分区,还须设消防炮或雨淋系统吗?
方案图见附件。

[ 本帖最后由 baobaosexyman 于 2010-3-2 11:37 编辑 ]
b56f01fad4e98867fb01.rar
595 KB
立即下载
九九艳阳天
2010年03月02日 12:33:51
2楼
采用消防炮,现在的价格又不是很贵,一般都能接受.
回复
w-jwei
2010年03月02日 13:34:38
3楼
大堂可采用大空间智能灭火系统中的大空间智能灭火装置,不是水炮,一种大流大水滴喷头,建筑给水排水设计手册2008年的第二版606页有介绍!!
回复
baobaosexyman
2010年03月03日 10:48:26
4楼
采用消防炮,现在的价格又不是很贵,一般都能接受.
一套价格大概在多少呢?
另外,楼上提到的《建筑给排水设计手册》是指《给排水设计手册-建筑给排水分册》(红皮书)吗?

[ 本帖最后由 baobaosexyman 于 2010-3-3 10:51 编辑 ]
回复
feiyang103
2010年03月03日 15:58:31
5楼
应在中庭部分增设消防:一:可以采用固定消防炮:二:可以采用大空间智能型主动喷水灭火系统
回复
sophia_super
2011年03月08日 15:28:10
6楼
采用消防炮,价格不是最大问题,关键是到底适用不适用,20l/s的流量,0.8MPa的压强,射向物体也就算了,人被射中了,难免站立不稳,摔倒受伤,中庭一般不会有太多可燃物,何必呢?
回复
zhouuohz
2011年03月09日 13:09:05
7楼
大空间智能灭火系统中的大空间智能灭火装置
流量5-10L/s
回复
老科
2011年03月09日 18:16:13
8楼
自动寻的消防水泡~
回复

相关推荐

APP内打开