超高层办公楼雨水管材的选用
pbhxx123
pbhxx123 Lv.2
2006年06月08日 22:06:57
只看楼主

请问诸位大虾,超高层的雨水管材一般选用什么好?250米的办公楼,采用离心浇注铸铁管,3层以下采用无缝钢管。但总觉得从施工上很难控制质量。请大家提个建议。

请问诸位大虾,超高层的雨水管材一般选用什么好?250米的办公楼,采用离心浇注铸铁管,3层以下采用无缝钢管。但总觉得从施工上很难控制质量。请大家提个建议。
asdl500
2006年06月09日 07:35:37
2楼
我也不会!期待中。。。。。。。。。
回复
a19670911
2006年06月09日 15:05:26
3楼
现在排水管道不都用PVC管吗?何况才3层高的建筑?又经济,又好施工.
回复
pbhxx123
2006年06月10日 13:14:30
4楼
TO 3楼:根据给排水验收规范,雨水管道是要从雨水斗到最低层排出管之间做灌水试验的,两百多米高的楼,灌水后的管道底端静水压力就有20多公斤了。所以在3层以下的雨水管材才采用无缝钢管。
回复
zhuxiaobo-001
2006年06月11日 03:14:54
5楼
?
回复
zhoubocy
2006年06月11日 13:30:12
6楼
一般每两层楼就会有一个存水弯,以减轻底部的压力。
回复
aisini123
2006年06月15日 16:16:56
7楼
我有一次在上海参观的时候看到过一种黑颜色的管道,问他们说是HDPE管,耐压,耐冲击,强度高,好象是德国产的,价格很贵。
回复
tangzw790922
2006年06月15日 16:39:29
8楼
焊接钢管行吧
回复
hongden8888
2006年06月15日 17:11:54
9楼
可以采用铝合金UPVC复合排水管
回复
liujunjie546
2006年09月27日 06:37:14
10楼
设计恰当
回复
wangganghand
2006年09月27日 08:33:24
11楼
一般超高层雨水管道的水压比较大,采用的管材为给水Pvc管道或者是镀锌钢管、球墨铸铁管道、无峰钢管
回复

相关推荐

APP内打开