以下为某超高层办公楼污水立管部分原理图,请选出反水最厉害的楼层,并分析。此办公楼楼龄在二十年左右,污水立管为铸铁管。注:以现实情况为正确答案!---------------------------------------------------------实际情况是:1。五楼反水最严重!2。六楼、七楼均偶尔有反水。3。四楼良好,无人投诉有问题。4。二楼最臭。-----------------------------------------------------------
以下为某超高层办公楼污水立管部分原理图,请选出反水最厉害的楼层,并分析。
此办公楼楼龄在二十年左右,污水立管为铸铁管。
注:以现实情况为正确答案!
---------------------------------------------------------
实际情况是:
1。五楼反水最严重!
2。六楼、七楼均偶尔有反水。
3。四楼良好,无人投诉有问题。
4。二楼最臭。
-----------------------------------------------------------
2楼
请跟帖说明理由,并指出卫生间内臭气最严重的楼层。
回复
3楼
五楼是重灾区。
因为管道在五楼上部由于管道的几何形状发生改变,导致水流的速度减慢。过水能力主要取决于终限流速和水舌的形状。
简单说就像是水塞。味道更是比较严重。
个人意见,抛砖吧。
回复
4楼
同意三楼看法:五楼是重灾区。
因为管道在五楼上部由于管道的几何形状发生改变,导致水流的速度减慢。过水能力主要取决于终限流速和水舌的形状。
简单说就像是水塞。味道更是比较严重。
个人意见,抛砖吧。
回复
5楼
很明显是4楼,最底横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离最短。
回复
6楼
我觉得在二层的WC中味比较重。
如果是超高层二层的污水支管距排水横干管的距离应大于12M
初来喳道,多多指教!!!
回复
7楼
按照惯例,五楼需另设卫生间。管道常年使用,会形成污水垢,管径变小,出现问题。刚开始使用时,可能问题不会明显。
二楼最臭,排水不畅,正压反弹气流不能及时向上衰减。
回复
8楼
四楼啊,还有二楼啊
回复
9楼
我也认为是4楼
回复
10楼
因为4楼处直接转弯,距离支管最近
回复
11楼
四层和五层都有问题,但相比之下四层会好些,因为经过五层的一次转弯,已经大部分消能了,对四层的反压就较小。五层问题最严重。
注意排水管第一次转弯是在五层近地面处(检查口以下),是否有误?一般在吊顶转会合理些。
通气帽做在室内是错的;从结合通气管上接出一个通气管来并在室内做个通气帽更是不可理解!多此一举。