超高层办公楼排水改造分析(答案揭晓!!!)
kimfl
kimfl Lv.8
2005年08月31日 20:32:34
只看楼主

以下为某超高层办公楼污水立管部分原理图,请选出反水最厉害的楼层,并分析。此办公楼楼龄在二十年左右,污水立管为铸铁管。注:以现实情况为正确答案!---------------------------------------------------------实际情况是:1。五楼反水最严重!2。六楼、七楼均偶尔有反水。3。四楼良好,无人投诉有问题。4。二楼最臭。-----------------------------------------------------------

以下为某超高层办公楼污水立管部分原理图,请选出反水最厉害的楼层,并分析。
此办公楼楼龄在二十年左右,污水立管为铸铁管。
注:以现实情况为正确答案!
---------------------------------------------------------
实际情况是:
1。五楼反水最严重!
2。六楼、七楼均偶尔有反水。
3。四楼良好,无人投诉有问题。
4。二楼最臭。
-----------------------------------------------------------
kimfl
2005年09月02日 19:24:32
12楼


1.排水管转弯是在管道井内。
2.透气冒通过吊顶接至室外。
3.这个图只是现状图,二十年楼龄的超高层办公楼,因这几个楼层一直有反水问题,个别楼层还很严重
,所以经过多次不断改造就变成目前这个样子。
回复
julia_0324
2005年09月02日 22:03:42
13楼
因水流经三楼时因管线变化速度减慢,导致二楼气味残留加剧。
回复
8809055
2005年09月02日 22:28:04
14楼
超高层的四五层设侧墙通气帽肯定有问题。气味一直往上走,上面的窗还能开吗?就算是玻璃幕墙,也不能一扇窗也不开吧?
气味问题,除了通气帽设置不当外,也许还有地漏水封干涸的问题。可以往里定期灌水。
五层立管转弯的问题,如在管井内,说明转弯的横管长度比较小,看一下第四版的建给教材,99页图5-24,可知向下转弯的地方可能正好处于水跃段或跃后段,上部排水时空气不能流动,正压大,所以反水更严重,反而横管长些,到逐渐衰减段再转弯向下,倒不那么容易反水了。
我觉得在向下转弯处把弯头改为三通,向上接出通气管,上升到五层上部与通气立管接通(从介绍看他们在一个管井里,很容易做出来),情况应该会好些!

回复
goldtide
2005年09月02日 23:54:04
15楼
这个改造方案设吸气阀,不能解决问题。即使在3层另设通气管也不能解决5-6层的问题。5-6层通气管已失去有效的作用。
其他工程也遇到过类似问题。
方案1:更换或清理5层横管,加正压衰减器(或正压调节器)
方案2:5层以下单设排水系统。立管加吸气阀。
回复
kimfl
2005年09月04日 22:30:38
16楼
答 平平 水友:
5楼处管道井已经错开,所以在拐弯处设三通,则向上的立管也必定要同现有转弯管段一样转弯。
四五楼处开通气帽均为后期出现问题改造而出现的。四楼通气帽处下部为架空,五楼会不会有异味还未调查。
此图为现状图。
谢谢你的答复,你的看法很有见地,还有3楼、7楼,多谢!
回复
scpzhyyh
2005年09月05日 08:35:12
17楼
同意三楼看法:五楼是重灾区。
回复
8809055
2005年09月05日 09:48:20
18楼
谢谢版主。从前面的介绍看来,排水立管第一次转弯是在5层管井近地面处。既然管井已经错开,那对这个转弯是如何处理的?现状是通气跟排水立管一直平行走,但转弯处排水并没有接出通气,且图中看来通气在排水下面。我觉得如果这段转弯是建筑包饰处理的,不妨将这里改造一下,在排水管下弯处开三通作为通气,向上走在排水管上面300平行敷设(上升坡度),跟着排水管一起转弯,到上部管井后再和主通气合并,会比现状强些!而且改造应该不难!
回复
ruanyan
2005年09月05日 09:59:59
19楼
我觉得二层应该通气最不利
回复
ruanyan
2005年09月05日 10:22:40
20楼
五楼反水最严重,那个横管相当于连通管,五楼的大便器肯定要往上喷水了,相当于虹吸,所以,应该把五楼板上的横管放到五楼板下,可能会好些,
回复
8809055
2005年09月07日 08:51:51
21楼
通气管下端接出位置应该在二层排水点以下,现状是在二层排水溢流缘上面,也许是二层臭味严重的原因之一吧。
回复