超高层办公楼排水改造分析(答案揭晓!!!)
kimfl
kimfl Lv.8
2005年08月31日 20:32:34
只看楼主

以下为某超高层办公楼污水立管部分原理图,请选出反水最厉害的楼层,并分析。此办公楼楼龄在二十年左右,污水立管为铸铁管。注:以现实情况为正确答案!---------------------------------------------------------实际情况是:1。五楼反水最严重!2。六楼、七楼均偶尔有反水。3。四楼良好,无人投诉有问题。4。二楼最臭。-----------------------------------------------------------

以下为某超高层办公楼污水立管部分原理图,请选出反水最厉害的楼层,并分析。
此办公楼楼龄在二十年左右,污水立管为铸铁管。
注:以现实情况为正确答案!
---------------------------------------------------------
实际情况是:
1。五楼反水最严重!
2。六楼、七楼均偶尔有反水。
3。四楼良好,无人投诉有问题。
4。二楼最臭。
-----------------------------------------------------------
免费打赏
zhushuguang
2005年09月08日 12:46:26
22楼
建议多搞此类和实践结合的讨论。这也促进我们大家经常的翻书和资料。
回复
pbggshi
2007年05月31日 22:37:30
23楼
应该是四楼,不然单独通气干吗?现在是不是臭五、六楼了
回复
msxf
2007年07月01日 14:23:45
24楼
真是听君一席话 胜读十年书啊 三人行 必有我师 学到了不少东西 再次谢谢了
回复
zhaolei_128
2008年03月19日 16:42:39
26楼
图本身就存在很大的错误。
1。5层和4层卫生见排水需要单独排放或者。。。。(后面的见《建筑给排水排水设计规范》4.3.12
2。通气管接严重错误 见《建筑给排水排水设计规范》4.6.9

如果是高层,翻水最严重的肯定是5F,我们院做过试验!

个人建议:这种有问题的图发上来时最好先声明哪些地方有错误。以免误人!
回复
za_007
2008年08月08日 11:31:21
27楼
超高层的四五层设侧墙通气帽肯定有问题。气味一直往上走,上面的窗还能开吗?就算是玻璃幕墙,也不能一扇窗也不开吧?
气味问题,除了通气帽设置不当外,也许还有地漏水封干涸的问题。可以往里定期灌水。
五层立管转弯的问题,如在管井内,说明转弯的横管长度比较小,看一下第四版的建给教材,99页图5-24,可知向下转弯的地方可能正好处于水跃段或跃后段,上部排水时空气不能流动,正压大,所以反水更严重,反而横管长些,到逐渐衰减段再转弯向下,倒不那么容易反水了。
我觉得在向下转弯处把弯头改为三通,向上接出通气管,上升到五层上部与通气立管接通(从介绍看他们在一个管井里,很容易做出来),情况应该会好些!
回复