超高层办公楼的消防问题
2003gxy
2003gxy Lv.9
2007年04月04日 11:17:02
只看楼主

上海浦东的一个项目,超高层办公楼,两路市政进水,是否需要做消防水池?

上海浦东的一个项目,超高层办公楼,两路市政进水,是否需要做消防水池?
蓝头发001
2007年04月04日 11:44:16
2楼
首先得确认一下市政进水是否能满足消防用水量,
《高规》7.3.2条有规定。
本人认为此项目应该设置消防水池,因为是超高层项目。
回复
wopwps
2007年04月04日 11:48:28
3楼
上海的地方性规范跟其他地方大有不同 ,所以说其他的地方按规范去评估上海的工程有很多不妥当之处, 如果这个项目设计者拿不定主义可以跟当地消防部门咨询一下,在这里问这个问题我看没人能给你一个保险的说法,当然了在其他地方不用想肯定要设置的.
回复
yanglan
2007年04月04日 21:13:37
4楼
上海地方标准:
5.1.5 (注) 超高层建筑宜设置消防水池;
5.1.6 超高层建筑的消防水池宜设有不小于100m3消防贮水水量。

所以,尽管有两路水源,消防水池还是要的,这是上海规范对超高层建筑的消防要求。
回复
2003gxy
2007年04月05日 10:14:53
5楼
谢谢各位的意见。
由于该地块里自来水厂很近,从现有的管网资料看,市政供水能够满足消防水量的要求。
100m3消防贮水水量应该只是喷淋系统的用水量吧?
回复
yanglan
2007年04月05日 12:50:26
6楼
上海规范的条纹说明是这样的:
对于超高层,其消防给水的可靠性要求增加。为安全起见,建议有条件 的均增设100m3的消防水池。
也是个经验值,当然具体的可以计算的,
按室内外消防水量、喷淋水量、水幕等其他灭火设施的同时开启,乘以相应的灭火时间,算算看吧,哈哈
回复
yuyucai
2007年04月06日 16:14:31
7楼
不用质疑的,当然也是要设置的.这么大的楼都建起来了,还怕做一个消防水池吗?
回复
yinhui-1980
2007年04月13日 10:32:54
8楼

那确实!
回复
hanson006
2008年09月05日 14:49:55
9楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
回复
hocqx
2009年09月17日 15:13:59
10楼
:handshake 学习~~
回复
shlejie
2009年09月18日 15:34:10
11楼
我在陆家嘴做了一个超高层写字楼,设了120立方米水箱.
回复

相关推荐

APP内打开