依据或原因是什么(没有漏电的可能?)?提前谢谢您的回复。
依据或原因是什么(没有漏电的可能?)?提前谢谢您的回复。
12楼
依据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005 第4. 5. 1.f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;必须安装剩余电流保护装置。
回复
13楼
zhou8453 发表于 2017-12-5 15:15 依据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005 第4. 5. 1.f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和 … 谢谢您的回复。在下理解为一般照明采用1P的原因是,照明回路不需漏电保护?不知道这样理解是否正确? 同时也不明白为什么照明回路不需要漏电保护? 提前谢谢您的回复。
回复
14楼
用1p的主要是为了节约成本,严格意义上说应该选择带漏电保护功能的微型断路器一般漏电流为30ma
回复
15楼
根据相关规定;普通电照的要求对地垂距离2.4m以上的照明灯具可以使用单极空开接入相线只作过流.短路保护,而插座必须要经过漏保(双极)。
回复
16楼
wuchiqun 发表于 2017-12-6 08:18 根据相关规定;普通电照的要求对地垂距离2.4m以上的照明灯具可以使用单极空开接入相线只作过流.短路保护,而 … 谢谢您的回复。这正是在下想知道的答案。请教在哪本规范或手册中可以找到您说的下面这段话“普通电照的要求对地垂距离2.4m以上的照明灯具可以使用单极空开接入相线只作过流.短路保护” 提前谢谢您的回复。
回复
17楼
之前多用1P,不采用漏电保护器,现在开始多采用N与PE分开
回复
18楼
天平童虎98 发表于 2017-12-6 22:17 之前多用1P,不采用漏电保护器,现在开始多采用N与PE分开请教在哪本规范或手册中可以找到您说的下面这段话“普通电照的要求对地垂距离2.4m以上的照明灯具可以使用单极空开接入相线只作过流.短路保护” 提前谢谢您的回复。
回复
19楼
谢谢了,学习了
回复