求解中置柜跳闸压板问题
花样百出00
2017年10月26日 15:53:08
只看楼主

此图上的三个出口压板,LP1 ,LP2,LP3 ,在通电运行时是断开还闭合?当手动打开后,回路如何保护动作?求高手详解下,谢谢了。

此图上的三个出口压板,LP1 ,LP2,LP3 ,在通电运行时是断开还闭合?当手动打开后,回路如何保护动作?求高手详解下,谢谢了。

QQ截图20171026154218.png

免费打赏
byg330512311
2017年10月26日 18:47:54
2楼
个人的理解是:压板的作用是当你把压板合上的时候遥合或者保护跳闸的功能就投上了,反之就没投,所以运行时合上或断开都行,主要看业主方运行人员的要求。
回复
wang171468177
2017年10月27日 20:00:45
3楼
出口的压板就是用作投入或解除跳闸保护的。压板解除相应的动作也就解除了。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年10月28日 11:28:59
4楼
压板就是你可以选择投入或者断开这功能,手动的。你在柜子外面上方可以看到这东西
回复
电工刀
2017年10月28日 15:48:30
5楼
LP1 :重合闸或者遥控合闸,这个功能根据你自己需要投入
LP2:保护跳闸功能,必须要投入
LP4:看图是闭锁电气连锁功能用的,估计是调试用,正常应该断开
以上LP1,2:连接片投入,不表示可以立刻动作,微机保护相应条件满足,外部才可以动作
回复
扎斯特奔雷
2017年10月30日 09:09:52
6楼
开关柜上的压板是起连接作用,连片接通则该回路功能投入使用,连片打开该功能退出;
LP1:重合闸压板,当连片接通后若线路故障使断路器跳闸,重合闸就会动作,使断路器合闸,如果故障还没消失断路器就会再次跳闸,重合闸不会再动作,防止事故扩大;
LP2:保护跳闸压板,当连片接通发生故障时使断路器跳闸当;
LP4:DTU遥控合闸压板,当连片接通后,可以通过DTU在远方操作控制断路器合闸
回复
jianghe1508
2017年10月30日 10:49:18
7楼
LP1 :重合闸或者遥控合闸,这个功能根据你自己需要投入
LP2:保护跳闸功能,必须要投入
LP4:看图是闭锁电气连锁功能用的,估计是调试用,正常应该断开
以上LP1,2:连接片投入,不表示可以立刻动作,微机保护相应条件满足,外部才可以动作

个人也是这么认为的
回复
花样百出00
2017年10月31日 09:29:46
8楼
电工刀 发表于 2017-10-28 15:48 LP1 :重合闸或者遥控合闸,这个功能根据你自己需要投入LP2:保护跳闸功能,必须要投入LP4:看图是闭锁电 …LP4 闭锁互锁可能还有个作用,就是当3选二闭锁时,可以用LP4进行,一开两合或是二断一合,这样可以不?
回复

相关推荐

APP内打开