Ⅰ类地下车库排污泵负荷等级如何确定?
煮酒听山雨co
2017年09月29日 09:08:01
只看楼主

一学员问:“侯老师,Ⅰ类地下汽车库普通排污泵的负荷等级如何确定?车库规范里没有明确细说,防火规范只对消防设备有要求。” 我说:Ⅰ类地下汽车库普通排污泵的负荷等级为一级。 为什么?规范依据说话! 建筑电气设计最常用的电气方面的规范是《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008。 翻开《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级,第24条可以看到,一类高层建筑中,排污泵属于一级负荷。

一学员问:“侯老师,地下汽车库普通排污泵的负荷等级如何确定?车库规范里没有明确细说,防火规范只对消防设备有要求。”


我说:Ⅰ类地下汽车库普通排污泵的负荷等级为一级。
为什么?规范依据说话!
建筑电气设计最常用的电气方面的规范是《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008。
翻开《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级,第24条可以看到,一类高层建筑中,排污泵属于一级负荷。
但有人可能会质疑:Ⅰ类地下汽车库应该不属于一类高层建筑吧?好的,那根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第3.2.1 1 符合下列情况之一时,应为一级负荷: 2)中断供电将造成重大影响或重大损失。
根据大量事实研究表明,按三级负荷配电的地下汽车库普通排污泵,地下车库暴雨积水后,三级负荷一旦断电,会造成地下室大量汽车积水而被损坏,各类电气机房内设备被浸泡而损毁,造成重大损失。
所以,Ⅰ类地下汽车库普通排污泵应为一级负荷。
另外多说一句,负荷分级不是最终目的,目的是搞清楚怎么给这类负荷供电。一级负荷怎么供电?当然是双电源供电。
作者:侯万里 甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验。
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

撮虾子小能手
2017年09月29日 09:23:09
2楼
Ⅰ类地下汽车库普通排污泵的负荷等级为一级。
回复
a396673967
2017年09月29日 11:23:01
3楼
感谢楼主的分享
回复

相关推荐