零线的电缆截面积要比相线的大么?大多少?为什么? 请高手们指点一下。
零线的电缆截面积要比相线的大么?大多少?为什么? 请高手们指点一下。
22楼
零线的大小(相对于相线)主要取决于负荷的性质,如果负荷是以单项负荷为主,推荐使用零线和相线等径;如果负荷以三相动力设备或三相平衡的纯电阻电热设备,零线可以按照相线的一半选取(16mm2以上).如果特殊负荷,要单独核算零线电流选择线径.
回复
23楼
零线可以是相线的一半,但是一定要大于10mm2以上
回复
24楼
N线的截面积与相线截面积的关系在相关标准中已经有具体规定,一般说来,N线截面积小于相线截面积,特别是对于三相负载平衡的负荷来说,N线实际上无电流。具体数值楼上的看看相关标准吧
回复
25楼
零线的截面一般是相线的二分之一,但不小于16平方,在谐波比较严重的场合和相线一样大小或大于相线.
回复
26楼
三相时零线是相线的一半值。
回复