如果一个房间平时通风是靠自然通风,那么事故通风时是否一定需要机械通风呢?这个在规范中并没有明确。

如果一个房间平时通风是靠自然通风,那么事故通风时是否一定需要机械通风呢?这个在规范中并没有明确。
免费打赏
zhuyuben
2017年08月19日 15:01:18
2楼
规范虽然没有明确要机械通风,但是对换气次数有要求,自然通风无法满足换气次数的,所以大都按机械通风设计
回复
小虎爸
2017年08月19日 20:57:22
3楼
zhuyuben 发表于 2017-8-19 15:01 规范虽然没有明确要机械通风,但是对换气次数有要求,自然通风无法满足换气次数的,所以大都按机械通风设计同意,事故通风用机械通风比较有保证。
回复
zhanghaijun760209
2017年08月21日 14:43:34
4楼
正常情况下,自然通风能达到1次/h就不错了
回复
wangyinuantong2013
2017年09月01日 15:33:51
5楼
机械吧还是
回复
c2h5oh
2017年11月17日 13:31:58
6楼
你可以翻下暖通规范第6.3.9条(3 ) 可能放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备或诱导式事故通风系统;这个不能用自然通风,但自然窗井可用来泄爆。
如果是无爆炸危险气体,可见气体灭火规范,其中对地下房间、地上密闭房间有排风要求。意思如果地上房间窗户大开可以不设,实际地上制冷站就没有事故通风,虽然会氟泄露。