请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗
tyshxk
tyshxk Lv.5
2017年08月02日 17:21:52
只看楼主

请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗

请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗
免费打赏
tyshxk
2017年08月02日 17:23:55
2楼
进线,联络柜断路器VS1-12/1250A-31.5KA,互感器500/5,联络柜配TMY-60*10的双排可以吗
回复
奋步向前
2018年11月24日 15:52:21
3楼
可以,但是没必要啊,主电流1250A,常规8×80的排都能满足要求
回复