今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的
水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。
欢迎大家讨论这个问题。
12楼
同意冷却水泵定频.
回复
13楼
变频的好
我单位选的是变频,从使用后看;稳定.波动小
相应的系统工艺要求简单,
优点明显;
系统工艺复杂,两者都选(冷冻水变频压力控制.流量控制)
冷却水作用不明显
回复
14楼
循环水泵系统中的流量大小与压差成正比?不是吧,流量越大压头越小,前后的压差不就越小吗?
水泵变频也是我一直在想的问题,以前设计中一直没敢做。水流量降低后压头能降多少心里没底,所以至今我还一直在用定频泵。包括多台离心机,末端流量控制的系统也是。
明知道浪费,呵呵还是没胆量试验 :(
希望高手们能多加指教!
回复
15楼
论文集中的结论也不一定正确,它只不过是某位作者的观点。一次变流量真的对冷机有节能帮助吗?
回复
16楼
很好的讨论主题啊,我来顶一下。
冷却水有变频的需要吗?其优缺点又在哪里呢?关注~
回复
17楼
本人觉得冷却水泵采用变频控制的运行方式好,可以大量节约电能,尤其在过度季节需要制冷的以及划分内外区的大型建筑。
冷水机组的冷凝器内的制冷剂需要冷却,该部分热量需要一定流量的冷却水带到屋顶的冷却塔内散发,冷却水得以降温。 为了保证冷水机组在最佳制冷工况(效率)下运行,要求冷却塔的进/回水温度控制在37(38)/32℃。冷水机组的制冷设计工况是按照夏季最热环境设计的,冷却水流量很大;而当气候偏离最热工况后,尤其到了春秋过度季节,很多大型建筑或其内区还需制冷。与夏季不同的是对冷量的需求少很多,那么制冷机冷凝器的放热量也少很多。若冷却水泵继续在额定大流量下运行,冷却水在冷凝器的温升很小。导致冷却塔供、回水温度低于冷水机组对冷却水温的要求,影响冷水机组的正常工作;再有冷却水泵用额定大流量带走小热量,严重消耗电能。若采用变频水泵,通过冷却水回水的温度传感器控制冷却水泵电源的频率(变频),减少水泵的功率,即减少冷却水流量,节约运行费用,何乐而不为呢?
故本人认为冷却水泵采用变频的好。
回复
18楼
如果水泵的性能曲线是流量变化大,压头变化小的话,或许可以尝试变频,否则的话,还要考虑压头变频后是否足够。
回复
19楼
非容积式水泵(包括冷却水泵和冷冻水泵)的H-Q特性曲线均为从左上方向右下方缓慢倾斜的。在转速一定下,流量Q和扬程H是反向变化的关系,即减少流量可增大水泵的扬程。当冷却水泵变频时,水泵的转速变化。冷却水泵变频后的特性是:当水泵的转速降低时,水泵的H-Q特性曲线向下平移,其平移的幅度规定在额定转速的25%以内,在这个范围内,水泵的供回水压差(扬程)基本是不改变的。实际上:一. 水泵变频的幅度也没有那么大。二. 水泵的流量Q减小时,扬程是增大的(相对于平移后的曲线)。三. 设计工况的扬程一般留有裕量。综上,春秋过度季节以及大型建筑内区供冷时,冷却水泵采用变频方式减少冷却水的供应量后,水泵的扬程应该是够用的。另外,要保持冷水机组冷凝器内冷却水的额定温度,采取的方法有三种,冷却水泵采取变频只是其中之一。
回复