关于冷冻水泵和冷却水泵变频的问题
lanqwgl
lanqwgl Lv.3
2004年12月27日 23:25:19
来自于中央空调
只看楼主

今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。

今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的
水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。
欢迎大家讨论这个问题。
免费打赏
gyhjfjm
2004年12月28日 11:43:20
2楼
什么样的文章啊,告诉我,我也去读一读,系统布置不同却可以在输送同样大小流体时降低输送设备的功率,那不是一条“节能”的路子吗?
回复
engine1972
2005年03月01日 12:12:44
3楼
变频降低流量会不会降低主机的制冷效率而使主机耗电增加
回复
hhbox
2005年03月01日 18:11:59
4楼
在暖通年会论文集读过相关的文章,结论是冷冻水变频对系统和主机的节能都有帮助,冷却水最好不变频.主机的换热器支持实际流量与额定流量有一定波动,一般流量变频调节到额定流量的70%就定频运行了.负荷降低时流量减少,蒸发温度提高,对主机效率的提高和水泵节电运行有利.冷却水减少会造成机组散热和冷却塔散热都不足,冷凝温度,压力的提高,机组效率降低且不稳定,所以冷却水还是采用定频会合适些!
回复
c_y123
2005年09月27日 11:54:45
5楼
冷冻水变频压力控制还是流量控制?
回复
vvybdick
2005年09月27日 15:30:46
6楼
是啊,是什么文章,在哪上发表的,我也想看看,楼主说明一下~~~

顶了~~~
回复
lh1996
2005年09月28日 12:49:24
7楼

说得很对!
回复
babyhong
2005年09月28日 14:27:29
8楼
好东东大家一起分享才有意义!
回复
bjw
2005年09月28日 15:02:33
9楼
负荷降低,冷却热量同样降低,冷凝温度不会因为水量降低而下降,冷却水泵变转速并无不可啊
回复
zhangjeremy
2005年10月03日 23:04:05
10楼
支持
回复
songduansheng
2005年10月04日 13:03:14
11楼
俺一直在关注这个问题,谢谢