求助:是否一定要在同层的每个防火分区都设水流指示器
mbi1919
mbi1919 Lv.2
2007年12月01日 04:16:25
只看楼主

我在做一个改建的东东 地下室分了4个防火分区 但是其中3个防火分区都是设备房 不用布喷头 可是还有小部分走道需要布 我拿到的旧图里是把那些走道的喷头都归到车库那个防火分区了 共用一套水流指示器和信号阀 请问这样对吗 需不需要改呢 改成四套水流指示器和信号阀

我在做一个改建的东东 地下室分了4个防火分区 但是其中3个防火分区都是设备房 不用布喷头 可是还有小部分走道需要布 我拿到的旧图里是把那些走道的喷头都归到车库那个防火分区了 共用一套水流指示器和信号阀 请问这样对吗 需不需要改呢 改成四套水流指示器和信号阀
免费打赏
lesehan
2007年12月01日 12:54:21
2楼
是水流指示器吗?应该每个防火分区设一个,规范要求。
回复
mbi1919
2007年12月01日 16:26:06
3楼
嗯嗯 我也是这样想 还专门去问了建筑的人 是不是以前防火分区分得不一样 可是告诉我说是一样的 我就觉得奇怪
还是改了吧 就是好麻烦啊 ToT
回复
d169792645
2007年12月02日 21:54:18
4楼
应该要分开设置,严格按照规范做最妥善
回复
wyt01
2007年12月03日 08:40:54
5楼
你敢坚持不设的话,你们院领导马上要你下岗,要设的,大哥
回复