1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?
2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?
3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
22楼
同意20楼
回复
23楼
[引用] 2007-12-07 15:54:48.0 第20楼1.小区给水加压应该统一,如果最高为17层时,建议分三个区,1~4(或5)由市政供水,5~11层为中区加压,11层以上为高压加压。
2.应由小区泵房统一加压,在每栋楼加压势必要设N个加压泵。
3.加压水泵的扬程选取满足各区最高用水点的水压0.15MPa左右,各区低层的给水压力超过0.35MPa时要减压,否则可以不减。
上述做法的前提必须要有一个足够大的泵房能放四台水泵和气压罐,而且前期的投入相当大,以后的运行成本也高,试问一下各业主能接受这份公摊吗?
楼最高是17层,我建议把它分为两区供水,低区1~6采用市政压力,7~17采用高位水箱重力供水.7~17层共计11层,加上高位水箱再加高一层,合计12层次,每层以3米计,其最低点的压力也不会超压
回复
24楼
分区供水。
回复