小区高层给水系统请各位支招
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2007年11月30日 14:13:11
只看楼主

1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门

1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?
2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?
3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
免费打赏
xuehong11
2007年11月30日 16:39:44
2楼
1.小区给水加压应该统一,如果最高为17层时,建议分三个区,1~4(或5)由市政供水,5~11层为中区加压,11层以上为高压加压。
2.应由小区泵房统一加压,在每栋楼加压势必要设N个加压泵。
3.加压水泵的扬程选取满足各区最高用水点的水压0.15MPa左右,各区低层的给水压力超过0.35MPa时要减压,否则可以不减。
回复
fuchoujiji
2007年11月30日 17:18:07
3楼
2007年12月01日 16:43:03
4楼
同意楼上的观点
回复
xuliangpp
2007年12月04日 09:27:22
5楼
如果我这里的市政水压能给到7层,是不是可以7层划分为低区呢,但是我不知道17层的剩余10层能划分为1个高区么?还是再分2个区,假如必须分3个区,那是不是要6个水泵呢
回复
pengjianliang@co163
2007年12月04日 09:50:27
6楼
不一定集中供水吧,如果建筑分散的话
回复
yfj1969
2007年12月04日 10:28:47
7楼
两个区,市政供水一区.其他一区,超压部分支管减压
回复
gxx2006gxx
2007年12月05日 11:56:05
8楼
为了减少室外管路建议分两个区
回复
killself
2007年12月05日 14:51:40
9楼
不设储水池,直接供水是不允许的
回复
jian_cong
2007年12月05日 21:57:30
10楼
同意分两个区,一个区由市政供水(但必须得到自来水公司的文件确定最低水压),另一个区由变频泵加压供水,超压则加减压阀(如果建筑允许有屋顶水箱且高度足够,也可用工频泵供至屋顶水箱,重力给水)
回复
biweihao
2007年12月06日 11:35:30
11楼
