1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?
2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?
3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
2楼
1.小区给水加压应该统一,如果最高为17层时,建议分三个区,1~4(或5)由市政供水,5~11层为中区加压,11层以上为高压加压。
2.应由小区泵房统一加压,在每栋楼加压势必要设N个加压泵。
3.加压水泵的扬程选取满足各区最高用水点的水压0.15MPa左右,各区低层的给水压力超过0.35MPa时要减压,否则可以不减。
回复
3楼
如果我这里的市政水压能给到7层,是不是可以7层划分为低区呢,但是我不知道17层的剩余10层能划分为1个高区么?还是再分2个区,假如必须分3个区,那是不是要6个水泵呢
回复
6楼
不一定集中供水吧,如果建筑分散的话
回复
7楼
两个区,市政供水一区.其他一区,超压部分支管减压
回复
8楼
为了减少室外管路建议分两个区
回复
9楼
不设储水池,直接供水是不允许的
回复
10楼
同意分两个区,一个区由市政供水(但必须得到自来水公司的文件确定最低水压),另一个区由变频泵加压供水,超压则加减压阀(如果建筑允许有屋顶水箱且高度足够,也可用工频泵供至屋顶水箱,重力给水)
回复
11楼
