高层建筑消防水系统分区的情况下消防泵设置方式的比较
dao1388
dao1388 Lv.3
2008年08月01日 12:39:26
只看楼主

现有一高层项目,消栓及喷淋皆超过规范压力(消栓超过1MPa,喷淋超过1.2MPa)需要分区,在分区供水的水泵的设置方式上发生了一些争论,如下:方式一:高低区的泵分开设置,则每个区要用一用一备,每个系统要4台主泵;方式二:用双出口泵;方式三:依照高区的压力选泵,低区用减压阀分区。以上各个方法那个最优,各位在遇到这种情况是如何处理的呢?请大家多多指教啊?(方案三是本人提出来的,出发点是省钱,可能供水的稳定性会差点)

现有一高层项目,消栓及喷淋皆超过规范压力(消栓超过1MPa,喷淋超过1.2MPa)需要分区,在分区供水的水泵的设置方式上发生了一些争论,如下:方式一:高低区的泵分开设置,则每个区要用一用一备,每个系统要4台主泵;方式二:用双出口泵;方式三:依照高区的压力选泵,低区用减压阀分区。以上各个方法那个最优,各位在遇到这种情况是如何处理的呢?请大家多多指教啊?(方案三是本人提出来的,出发点是省钱,可能供水的稳定性会差点)

[ 本帖最后由 dao1388 于 2008-8-1 12:41 编辑 ]
kibo
2008年08月01日 14:30:15
2楼
方案3是常规做法;方案2也可行;不推荐方案1。
回复
hxhlyh
2008年08月02日 07:59:06
3楼
方案3最佳,但对于建筑高度250m左右的高层建筑,可参措施2003版第七章.主泵供水压力不应高于2.4MPa.
回复
ytwqz
2011年03月05日 15:20:15
4楼
照高区的压力选泵,低区用减压阀分区
回复

相关推荐

APP内打开