1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?
2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?
3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
12楼
1.小区给水加压应该统一,如果最高为17层时,建议分三个区,1~4(或5)由市政供水,5~11层为中区加压,11层以上为高压加压。
2.应由小区泵房统一加压,在每栋楼加压势必要设N个加压泵。
3.加压水泵的扬程选取满足各区最高用水点的水压0.15MPa左右,各区低层的给水压力超过0.35MPa时要减压,否则可以不减。
同意分两个区,一个区由市政供水(但必须得到自来水公司的文件确定最低水压),另一个区由变频泵加压供水,超压则加减压阀(如果建筑允许有屋顶水箱且高度足够,也可用工频泵供至屋顶水箱,重力给水)
回复
13楼
同意上述意见.尽量取消屋顶水箱,减少二次污染.
回复
14楼
大家给的建议都不错,但同时也要考虑成本及日后的维护保养是否方便!
回复
15楼
1,应该统一用泵房供水,在自来水公司同意下可用无负压
2.16,17层的应当为3个区.
3,10层的应当为2个区,
4.有位同仁说市政能到7层,我认为不大可能,一般市政有3公斤都不错了,7层供水肯定有问题.
回复
16楼
同意15楼观点,应该统一用泵房供水,在自来水公司同意下可用无负压 供水设备,管网叠压。符合国家节能的标准!
回复
17楼
如果我这里的市政水压能给到7层,是不是可以7层划分为低区呢,但是我不知道17层的剩余10层能划分为1个高区么?还是再分2个区,假如必须分3个区,那是不是要6个水泵呢.???
回复
18楼
规范的意思好象是超过0.35MPa时宜分区
回复
19楼
一般采用三个分区,低区采用市政供水,要是市政能供到7层,在最低层要在表前减压;上面再分为中高区变频供水。
回复
20楼
但是建筑太分散,就没必要集中供应
回复
21楼
根据你的实际情况,如小区户数不超500户,建议分三个区供水,1~5层为常压供水,6~11,12~17层分两区,可采用一套变频供水系统集中供水,分区再单体用减压阀分区最省
回复