关于高层给水系统的疑惑,求解答
中华土味女孩
2017年11月08日 16:40:28
只看楼主

我居所的楼房为26层高层,顶层装有消防增压给水设备,请问这是不是就表示我们的给水系统不会是高压积水系统,饮用水会不会有收到2次污染的问题,想求教您,谢谢了,心里挺急的。

我居所的楼房为26层高层,顶层装有消防增压给水设备,请问这是不是就表示我们的给水系统不会是高压积水系统,饮用水会不会有收到2次污染的问题,想求教您,谢谢了,心里挺急的。
dongruilin88
2018年12月14日 11:10:20
1楼
如采用水泵水箱联合供水,屋顶水箱可能为消防和生活共用水箱,只不过必须保证消防用水量不被挪用,如果生活给水是变频恒压给水系统,则屋顶水箱一般只用于消防系统,消防和生活用水是分开的,这样可以有效避免生活用水水质的二次污染,不过现在设计水泵水箱联合供水的方式不多见,一般都采用分区变频恒压给水系统,

ajian2006

您回答的比较详细,比较正确。

屋顶消防高位稳压是只给消防水用的,生活水用无负压设备给水。给高位水箱补水的出水口也是有防倒流措施的,不会是淹没出流。

回复
建筑小生
2018年09月24日 14:31:21
1楼
加压给水到用户有个减压阀,水是直接从管道送上来的,没有二次污染的
回复

相关推荐

APP内打开