讨论:100m左右高层是否需要水系统分区?
gongjiubing
2006年11月19日 13:40:24
来自于中央空调
只看楼主

100m左右的高层建筑,地下室高度在10m左右,再加上水泵扬程35m左右,则水泵出口压力在1.45MPa左右;那么对于地下室的FCU和阀门接口处的螺纹连接承受的压力在1.0MPa 以上(地下室的螺纹连接处的压力小于1.45MPa,需要减掉部分沿程和局部阻力15mH2O),而且此处螺纹连接难以避免,是否会漏水?螺纹连接可否承受1.0MPa以上的压力?那么如果可以承受,最大承受压力为多少?如果不能承受,那么就需要分区,但100m左右的高层很少有做分区?

100m左右的高层建筑,地下室高度在10m左右,再加上水泵扬程35m左右,则水泵出口压力在1.45MPa左右;
那么对于地下室的FCU和阀门接口处的螺纹连接承受的压力在1.0MPa 以上(地下室的螺纹连接处的压力小于1.45MPa,需要减掉部分沿程和局部阻力15mH2O),而且此处螺纹连接难以避免,是否会漏水?螺纹连接可否承受1.0MPa以上的压力?那么如果可以承受,最大承受压力为多少?如果不能承受,那么就需要分区,但100m左右的高层很少有做分区?
免费打赏
gongjiubing
2006年11月20日 23:38:59
2楼
怎么没人回帖啊,难道大家都没有碰到过这种问题吗?
自己顶一下
回复
gongjiubing
2006年11月21日 20:54:19
3楼
简单的说,就是100m左右高层建筑(地下室10m左右)是否需要水系统分区?如果不需要,丝扣连接处承压问题如何解决?
回复
pengyoushiyechen
2006年11月22日 10:26:52
4楼
哈哈...必须分区....水泵出口压力...一般不要超过 1.0MP 这是那些专家的经验....丝扣连接...承压问题可以解决...用铜管连接....在1985年英国人在成都一五星级宾馆用过.....
回复
fjw1512
2006年11月22日 15:52:11
5楼
高人,用铜管怎么连接,再设计说明中怎么说,能否说的明白一点
回复
wangyl_cx
2006年11月23日 18:40:58
6楼
看了楼主的帖子,由于不清楚水系统的管路分布,只能凭着感觉发表一下拙见
1. 看了楼层高度,静压约在1.1PMa左右,水泵出口的压力好像高了些。(我不了解水系统管径的情况下)
2. 分区要结合大楼末端设备的分布情况、供水需要,不是为了降低压力而分区,就算分区,各路水管的静压不会变,由于分区,增加了管路,在水泵不改动的情况下,扬程会降低,也就是你关心的“降低压力”。
3. 丝扣连接类型的水管件,不要使用在压力不要超过1.0PMa的系统中为好,采用法兰连接
有些型号的冷水机组冷冻水进出水管采用活口法兰连接,不是焊接的,但是用特殊工艺达到承受1.6PMa的压力。

我所在的大楼高度100多米,条件和你所在大楼差不多,由于末端设备分布广,通过分水器分为四路总管,水泵出口压力1.25PMa。个人看法,仅经供参考。
回复
wangyl_cx
2006年11月23日 18:42:52
7楼
3. 丝扣连接类型的水管件,不要使用在压力要超过1.0PMa的系统中为好,采用法兰连接
有些型号的冷水机组冷冻水进出水管采用活口法兰连接,不是焊接的,但是用特殊工艺达到承受1.6PMa的压力。

我所在的大楼高度100多米,条件和你所在大楼差不多,由于末端设备分布广,通过分水器分为四路总管,水泵出口压力1.25PMa。个人看法,仅经供参考。
回复
gongjiubing
2006年11月24日 13:04:36
8楼
那你所在大楼水系统分区了吗?
那地下室部分的FCU处丝扣连接如何处理?
高于1.0MPa是应该采用法兰或焊接,但是
在FCU或小管径连接中,没有法兰连接配件,丝扣连接是难以避免,此时
如何解决这个矛盾呢?在100m高度建筑中,此处丝扣连接是否可以承受到
高于1.0MPa的压力呢?
回复
torlon
2006年11月26日 14:10:06
9楼
必须分区了。
回复
zhengxufeng
2006年11月26日 15:23:05
10楼
可以在中间设置中间设备层,高区使用冷热水换热器换热之后供高区
回复