各位大虾,请教一个问题:
现在欲做一个高层空调(楼高80米),有厂家来推荐高层水系统直连设备,即用该设备把高区的回水和低区的回水直接相连,这样节省了隔断设备--换热器,也省了一套补水定压装置,泵房的面积也可以节省(该设备放与管道井).
因为从来没接触过,也不知道是否可靠,还存在什么问题等等,困惑中...各位大虾有没有了解的,盼!
2楼
楼层80米,是否要采用二次换热器。才是真正要考虑的问题?
回复
3楼
没遇到过这种工艺,静观其变
回复
4楼
加上地下的五层,系统就快超100米,在下以安全起见,认为还是需要二次换热
器的,不知2楼意下如何?
回复
5楼
同意楼上
回复
6楼
我93米的高层都不分区,系统最高点到最低点达到120米以上才需要分。
回复
7楼
上部设断流器,中间设阻旋器,下部水泵连锁自控可以的!
回复
8楼
完全不用分区!我做的110M,运行很好。
回复
9楼
最近我院别人做的110M也是没有分
回复
10楼
是呀,不用分区,省了中间换热器,也省了麻烦。一般设备的承压都在1.6MPa,完全不用分区。
回复
11楼
7楼的什么意思?不明白