各位大虾,请教一个问题:
现在欲做一个高层空调(楼高80米),有厂家来推荐高层水系统直连设备,即用该设备把高区的回水和低区的回水直接相连,这样节省了隔断设备--换热器,也省了一套补水定压装置,泵房的面积也可以节省(该设备放与管道井).
因为从来没接触过,也不知道是否可靠,还存在什么问题等等,困惑中...各位大虾有没有了解的,盼!
12楼
闭式循环,内压并不高,可不分区,若是物业管理需要也可分区
回复
13楼
看情况而定吧!不分区也是可以的。
回复
14楼
同意六楼和八楼的意见.不用分
回复
15楼
教材上说有150M不分区的!
只要注意设备和管道阀门的压力就可以了
回复
16楼
150M加上水泵扬程都超过1.6MPA了,要用承压1.6MPA以上的东东,不常用,还是不推荐的好
回复
17楼
我刚作了一个110多米的(地下三层,地上99),没有分区,没事。
你说的高层水系统直连设备以前采暖系统有用过,空调系统上还没见人用过,理论上应该可以,如果一定要分区,也可以尝试尝试,完后把图传上来大家研究研究。
回复
18楼
可以用,供水增压部分设止回阀,回水部分设减压隔断装置,既要减动压又要减静压。系统运行时高区回水压力与低区回水压力相同,系统停止运行时高区与低区回水隔断,空调系统过滤器要加精细过滤网,
回复
19楼
请教各位一座26000平方米高50米的办公楼需直连,大约工程造价是多少?谢谢
回复
20楼
主要是高层回水部分必须设置快速关断阀。
达到循环泵停止时几秒钟内立即关断。
回复
21楼
地下三层,地上99,没有分区,没事
回复